Kjellervindu, avstand fra grunnmur? (1 svar)

20.01.2012

Jeg har et hus fra 1960 og trives stort.-Har tenkt å sette inn et størst mulig kjellervindu. Spørsmål 1: Må det være en minimumsavstand fra vinduets nedre kant og ned til husets såle? Hensikten med spørsmålet er å bli kjent med hvordan man slipper frost/hevningsskader på sålen. Spørsmål 2:Kan man unngå frostskade/hevningsskade på husets såle ved å legge en isolaskonsplate i underkant av vinduet,-avstandsmål? Spørsmål 3: Kan man/er det lovlig å koble drenering fra "grøften" vinduet krever inn på husets to dreneringsrør?

Harald Terje

SV: Kjellervindu, avstand fra grunnmur?

23.01.2012

Hei Harald. 1. Dersom vindu skal regnes som rømningsvei, må vinduet ha en høyde og bredde som til sammen er minimum 1,5 meter og høyden må ikke være mindre enn 0,6 meter og bredden minst 0,5 meter. Avstand fra gulv til underkant vindu må ikke overstige 1,0 meter, med mindre det er iverksatt tiltak for å lette rømning gjennom vinduet. Når det gjelder høyde over sålen (og tele) er det isolasjonen i grunnen som skal forhindre telen. 2. Under og rundt lys sjakten kan du legge trykkfast isolasjon (f.eks. XPS). 3. Skal du koble sjaktvannet på dreneringen, må dette bli på drensrøret for takvann. Ellers vil en godt drenert sjaktbunn lede vannet ned til drensledningen.

Hilsen Sven-Erik