Drensrør - forskriftskrav? (2 svar)

05.01.2012

Finnes det forskriftskrav eller lignende for legging av drensrør utenfor ringmur for å lede bort vann fra bl.a. takrenner? Hvor viktig er det å kunne dokumentere at drensrørene er lagt riktig?

Elisabeth

SV: Drensrør - forskriftskrav?

06.01.2012

Hallo Elisabeth. Avstanden fra overkant gulv i huset til toppen på drensrøret skal være minimum 20 cm ved ledningens høyeste punkt. Ledningene legges med drensåpningene vendt opp (drensrør) Tak vannet føres bort i uslissede rør. http://www.maxbo.no/Tips-og-rad/Grunn--og-murarbeid/Grunnarbeid-og-drenering2/Drenering/

 

 

Hilsen Sven-Erik

SV: SV: Drensrør - forskriftskrav?

06.01.2012

Appappappapp!!! Her er det litt viktig å holde tunga rett i munnvika du godeste Sven-Erik. :-) Som regel stiller kommunen krav til at takvann skal ledes ut i grunnen, og IKKE direkte ned i overvannsledningen, feks ved å koble takvannsnedløpet direkte på drensrøret, og dette for å unngå boom på den kommunale overvannsledningen ved kraftig regnskyll osv. Kommunen ønsker mao en 'forsinkelse' på vanntilstrømningen taket og inn på ledningsnettet. Ønskes det å unngå store vannansamlinger rundt huset, kan dette løses ved å lage en brønn eller to, fylle den med stein og plen over. Takvannet kan ledes dit, og dette gir den nødvendige forsinkelse på vanntilstrømningen på kommunens nett.

BT